#1 erstellt: 17. Aug 2021, 17:09
Hallo allerseits,

ich habe ein Problem mit meinem leistungshungrigen Heimkino. Mir hat es am Wochende wahrscheinlich zweimal die Sicherung rausgeknallt...
Beim ersten mal habe ich den zweiten Sub eingeschaltet, der Strom war kurz weg und dann ist alles wieder angesprungen. Es lief problemlos, bis ich alles ausgeschaltet hatte.
Beim zweiten mal habe ich den ersten Sub eingeschaltet, und dann war der Strom endgültig weg. Im Sicherungskasten in der Wohnung ist alles OK, da ist nichts rausgesprungen oder durchgebrannt.

Im ersten Fall war folgendes bereits eingeschaltet: AVC, UHD Player, Beamer, 1x IOTAVX, 1x Sub. Dann kam der zweite Sub dazu.
AVC, UHD Player, Beamer und IOTAVX sind mit einer Steckerleiste an einer Steckdose.
Die Subs hängen an zwei seperaten Steckdosen, unabhängig voneinander und der obigen Steckdose (soweit ich das beurteilen kann). Allerdings kenne ich nicht den Schaltplan...

Im zweiten Fall war folgendes eingeschaltet: AVC, UHD Player, Beamer, 1x IOTAVX. Dann kam der erste Sub dazu.

Ich schalte alle Geräte immer nacheinander ein und warte bis ein Gerät tatsächlich an ist. Also niemals alles gleichzeitig, was dann passiert ist mir klar.

Zusätzliche Info
Ich habe für die beiden Subs zwei neue 15m lange Mono-Cinch-Kabel (Marke Shiver Peaks) verlegt in Kabelkanälen. Vorher habe ich einfache Kabel verwendet, mit ca. 5m Länge.
Das ganze ist erst mit den neuen Kabel aufgetreten.
Das ganze kann Zufall sein, ich weiß es nicht


Hier mal die Leistungsaufnahme der Geräte in Watt:
1300 (Endstufe)
1300 (Endstufe)
900 (x8500)
315 (xBox)
43 (PC-Monitor) --> nicht angeschlossen, soll 2.Screen werden um den Beamer nicht einschalten zu müssen für PureAudio BDs, Audio-DVDs, Live-Konzerte
305 (Beamer)
15 (UHD-Player)
13 (CD-PLayer)
40 (Sub 1)
40 (Sub 2)
? (Router)

Ich tippe auf drei Möglichkeiten was passiert ist:
1. Leistungsaufnahme in Watt zu groß.
2. Leistungsaufnahme in Ampere zu groß.
3. Beides zusammen

Bei ersterem tendiere ich zu einer Überspannungschutz-Mehrfachsteckerleiste.
Bei zweiterem müsste eine größere Sicherung her, ich tippe auf 32 Ampere.


Was meint ihr?
JokerofDarkness
Inventar
#2 erstellt: 17. Aug 2021, 17:21
Direkt danach mit den neuen Kabeln? Falls ja, würde ich da mal zuerst schauen, was da verkehrt gelaufen sein kann.
FBonNET
Stammgast
#3 erstellt: 17. Aug 2021, 18:52
Servus,

wenn kein Leitungsschutzschalter in der Unterverteilung gefallen ist, dann würde ich dringend mal eine Elektrofachkraft beauftragen. Hier herrscht grosse Gefahr eines Brandes, wenn wie vermutet das Problem eine lose Klemmstelle sein kann.
Der_Eld
Inventar
#4 erstellt: 18. Aug 2021, 14:13
Danke für eure Rückmledungen.
Ich bin auf Spurensuche und in Abklärung mit dem Hausmeister.
Mehr wenn ich mehr weiß.
Apalone
Inventar
#5 erstellt: 22. Aug 2021, 10:23

Der_Eld (Beitrag #1) schrieb:
.....
Hier mal die Leistungsaufnahme der Geräte in Watt:
1300 (Endstufe)
1300 (Endstufe)
900 (x8500)
315 (xBox)
43 (PC-Monitor) --> nicht angeschlossen, soll 2.Screen werden um den Beamer nicht einschalten zu müssen für PureAudio BDs, Audio-DVDs, Live-Konzerte
305 (Beamer)
15 (UHD-Player)
13 (CD-PLayer)
40 (Sub 1)
40 (Sub 2)
? (Router)

Ich tippe auf drei Möglichkeiten was passiert ist:
1. Leistungsaufnahme in Watt zu groß.
2. Leistungsaufnahme in Ampere zu groß.
3. Beides zusammen ....


Nur mal so zum Reflektieren:
jede Baumarktleiste muss 3.600 Watt verarbeiten können.

Das Problem ist mMn nicht die Netzteilleistung der beteiligten Geräte, sondern der Anlaufstrom eines einzelnen.

Dann ein Gerät ausreichen.

Andere Steckdosen, Vorschaltgeräte "Netzfilter", andere Steckerleisten ausprobieren.

Bei mir hatte eine andere Steckerleiste (mit Schutzfunktion) plus ein zusätzlicher Netzfilter alle Anlaufprobleme beseitigt.

Ich hatte auch bereits einen Einschaltstrombegrenzer gekauft, den habe ich aber nicht mehr benötigt.

https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1
Der_Eld
Inventar
#6 erstellt: 22. Aug 2021, 12:42
Aktueller Stand ist das es nicht die Sicherungen sind.
In der nächsten Tag kommt ein Fachmann.

Anlaufstrom ist mir bewusst, ich schallte der Reihe nach ein. Nie als alles gleichzeitig.
Rausgeflogen ist es beim einachalten der Subs (siehe Post 1). Bei denen hat sich das Mono-Chinch-Kabel geändert.
Apalone
Inventar
#7 erstellt: 22. Aug 2021, 15:05

Der_Eld (Beitrag #6) schrieb:
....Anlaufstrom ist mir bewusst, ich schallte der Reihe nach ein. Nie als alles gleichzeitig.....


Sicher.

Bei mir war es auch nur EIN Gerät...
n5pdimi
Inventar
#8 erstellt: 22. Aug 2021, 15:08
Naja, das Gerät ist ja wohl identifiziert (Sub) und der Grund scheint ja irgendwie mit dem Koaxkabel zusammenzuhängen. Also wäre doch der erste Lösungsansatz, eben genau dieses Kabel zu tauschen, wie schon weiter oben vorgeschlagen.
langsaam1
Inventar
#9 erstellt: 22. Aug 2021, 15:23
da ja nun ein Techniker bestellt wurde würd ich solang nix weiter unternehemn ihm dahingehnd diese Fragen stellen

aus meiner Sicht:
- bereits damals zum Zeitpunkt des ersten Verhaltens hätten ALLE Geräte Stromgetrennt und entkabelt werden müssen
- die Kabel nicht weiter verwenden
Stefan@Audio
Stammgast
#10 erstellt: 22. Aug 2021, 16:47
Deine Endstufen sind ja ganz schön große Dinger, bei der Leistungsaufnahme.
Haben deine Subwoofer da echt nur 40 Watt ?

Eine 32 Ampere Sicherung gibt es übrigens nicht für Netzstrom sondern nur für Starkstrom.
Eine 16A Sicherung sollte für deine Geräte ausreichen, da die angegebene Leistungsaufnahme ja das Maximum ist.

Du kannst sowas aber auch mit einem Strommessgerät für ein paar Euro selber abchecken, wieviel deine Anlage im „Powerbetrieb“ zieht…
Ich hab damit auch mal die Standbykosten meiner Anlage gecheckt… schadet ja nicht…

Aber es ist immer gut, bei Ungereimtheiten einen Fachmann zu holen.

PS: Du solltest ein plötzliches Ausschalten eines Beamer vermeiden, da dies der Lampe schadet.
Böötman
Inventar
#11 erstellt: 22. Aug 2021, 17:40

Stefan@Audio (Beitrag #10) schrieb:
Eine 32 Ampere Sicherung gibt es übrigens nicht für Netzstrom sondern nur für Starkstrom.


Gleiches gilt für die Standart Steckdosen ... bei 16A ist Schluss.
Der_Eld
Inventar
#12 erstellt: 22. Aug 2021, 18:56
Danke für die Hinweise.
Zu dem Zeitpunkt war eine Endstufe angeschlossen, die zweite war dekorativ.
Suche:
Das könnte Dich auch interessieren:
Überspannungsschutz
RebelAngel am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  13 Beiträge
Steckerleisten (evtl. Überspannungsschutz)
oppiz am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  13 Beiträge
Überspannungsschutz - Leiste für 2 Koaxleitungen
Debakel am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  5 Beiträge
Leistungsaufnahme AV-Receiver
derschröder am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  9 Beiträge
Leistungsaufnahme 6-fach Leiste - Fragen
eismeergarnele am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  5 Beiträge
Steckdosenleiste für Heimkino
hollar am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  4 Beiträge
Leistungsaufnahme von AV-Receivern im Betrieb?
Zeratul am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  9 Beiträge
maximale leistungsaufnahme verstärker > sinusleistung pro kanal
LA am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  5 Beiträge
Heimkino
Jürgen1968 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  2 Beiträge
Heimkino
Atomix am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
Foren Archiv
2021

Anzeige

Produkte in diesem Thread Widget schließen

Aktuelle Aktion