Lautsprecher, HDMI, Cat7 in ein Rohr ?

+A -A
Autor
Beitrag
minioverlord
Neuling
#1 erstellt: 28. Okt 2010, 19:15
Hallo, HiFi-Forum Gemeinde,

ich bin gerade dabei unser Haus zu kernsanieren, und stehe nun vor der Neuverkabelung des Wohnzimmers, welches wir als Heimkino ausbauen.

Nun habe ich hier den Fernseher und Leinwand an der einen Seite des Raums und die ganzen Komponenten wie Verstärker an dem anderen Ende des Raums vorgesehen. Ein 40mm Leerrohr habe ich auch schon vorgesehen und bin gerade dabei es zu unter putz zu verlegen.

Die Große Frage ist nun, ob ich das 2x6mm^2 LS Kabel zusammen mit dem HDMI Kabel und ggf ein wenig Cat7 gemeinsam durch das Rohr verlegen kann, ohne mir Störungen bei dem einen oder anderen einzufangen.
Muss ich gewisse Mindestabstände zu den 230V Leitungen (teilweise für gedimmte Leuchten) einhalten?

Die Kabellänge beträgt je etwa 15m. (Der Raum ist 7m lang)

Ich würde mich freuen, kurzfristig eine Antwort auf meine Frage bekommen zu können. Ich recherchiere (auch mit hoffentlich hinreichend gründlicher Suche in den Foren) nun schon eine ganze Weile und finde keine klaren Aussagen dazu und stehe nun dann doch nun unter ein wenig Zeitdruck (an diesem Wochenende endgültig verkablen, damit das Zimmer verputzt werden kann).

Bitte entschuldigt, wenn ich eine Antwort dazu im Forum nicht gefunden haben sollte. Wenn mir in diesem Fall jemand einfach einen Link anbieten könnte wäre mir auch sehr geholfen.

Vielen lieben Dank im Voraus.

Grüße,
MiniOverlord
n5pdimi
Inventar
#2 erstellt: 28. Okt 2010, 20:25
Klar, das geht. Ein Stromkabel würd ich aber nicht reinlgen. Bei 15m HDMI würde ich erst das Kabel testen, bevor ich es im Rohr versenke.
LS Kabel 6mm^2? Was hast Du denn für Mörderboxen?


[Beitrag von n5pdimi am 28. Okt 2010, 20:26 bearbeitet]
minioverlord
Neuling
#3 erstellt: 28. Okt 2010, 21:23

n5pdimi schrieb:
Klar, das geht. Ein Stromkabel würd ich aber nicht reinlgen. Bei 15m HDMI würde ich erst das Kabel testen, bevor ich es im Rohr versenke.
LS Kabel 6mm^2? Was hast Du denn für Mörderboxen?


Danke für die Aussage. Kann man das einfach so Pauschal sagen, dass es da keine Probleme gibt, oder muss man irgendwelche Details berücksichtigen?

Das ist jetzt mein erstes Heimkino das ich mir zusammenbaue. Und durch das ewige Recherchieren im Netz wird man da so nach und nach paranoid was zu nahes zusammenlegen von Kabeln angeht.

Das ist dann auch der Grund für das 6mm^2. Ich habe dann zahlreiche ausufernde Diskussionen über Kabelklang gelesen (bis hin zum Klang des Netzkabels der Komponenten). Dann habe ich mich entschlossen nicht an Voodoo Kabel zu glauben. Dann ist mir die 100m Trommel günstig in der Bucht begegnet und ich hab zugeschlagen (keine 140EUR). Ich muss nämlich gestehen, dass ich dennoch ein Gläubiger bin, und zwar glaube ich an das Ohmsche Gesetz. Und dann ist es eigentlich nur ein Spaß halt 6mm^2 gelegt zu haben :-)

Ich möchte hier auf keinen Fall die LS-Kabeldiskussion auslösen/entfachen.

Hab halt ein mulmiges Gefühl gehabt mit den Kabeln so dicht beieinander. Insbesondere habe ich noch relativ viele Stromkabel und Cat7 Kabel verlegt (alles sternförmig, Rollo+Leinwand Steuerung, Heizungssteuerung, KNX, etc.). Und da ich die Komponenten vor Verkabelung nicht als ganzes austesten kann (logistische Gründe vor allem) möchte ich gerne auf Nummer Sicher gehen und mehrfach nachfragen.

Wenn es also noch weitere Erfahrungsberichte gibt die mir weiter helfen könnten würde ich mich freuen.

Das Setup wird bestehen aus Epson 4400 Lightpower, Samsung 50" 3D Plasma TV, DENON 3311, Monitor Audio Silber (3 in Front als in-wall in Trockenbauwand). So langsam hab ich alles beisammen und muss "nurnoch" Wohnzimmer + Gästezimmer und den Keller verkabeln. Dann kann ich mich ans Verputzen und Konstruktion der "Kinowand" machen.

Grüße,
MiniOverlord
bui
Hat sich gelöscht
#4 erstellt: 29. Okt 2010, 05:55
Hi minioverlord,
die jahrelange Erfahrung zeigt, dass uP verlegte Rohre in spätestens 5 Jahren nicht da enden, wo mann sie braucht.

Besser ist Fußleistenkanal. Da können später die sogn. "Tanks" mit den Anschlußdosen an jeder Stelle des Fußleistenkanals gesetzt/versetzt werden und man kommt an die Kabel immer relativ leicht ran.
Allenfalls vom Fußleistenkanal an einer Wand hoch (zum TV) würde ich auf Putz Kabelkanal, ggf. in Aluoptik verlegen.

Und 15 m HDMI-Kabel ist sehr problematisch! Kann je nach den angeschlossenen Geräten und der Kabelart funktionieren oder auch nicht.
Unbedingt vorher probieren!
Pansenjoe
Neuling
#5 erstellt: 30. Okt 2010, 21:18
Darf ich fragen warum du Cat7 verwenden willst???
Solange du micht das UTP Kabel nimmst,sondern S-FTP oder besser passiert da auch nichts.

Gruß Pansenjoe
Marsupilami72
Inventar
#6 erstellt: 30. Okt 2010, 21:32
Ich würde auch Cat.6 empfehlen - viel dünner, wesentlich leichter zu verlegen und trotzdem völlig ausreichend.
Pansenjoe
Neuling
#7 erstellt: 30. Okt 2010, 21:38
Naja,es geht ja nicht nur ums verlegen und die Dicke.
Du kannst z.B.keine RJ45 Stecker für Cat7 Kabel nehmen,und wenn du das Kabel auf ne Cat.6 Dose auflegst schmälerst du due Bandbreite aufgrund der fehlenden Schirmung da diese nicht mehr passt.
Aber ich denke er wird sich mit Sicherheit seine Gedanken gemacht haben,da sein Konzept mir als sehr schlüssig erscheint.

Gruß Pansenjoe
Marsupilami72
Inventar
#8 erstellt: 30. Okt 2010, 21:46
Verlegekabel kann man so oder so nicht mit RJ45-Steckern versehen - egal, ob Cat. 5, 6, oder 7.
minioverlord
Neuling
#9 erstellt: 31. Okt 2010, 18:14

bui schrieb:
Hi minioverlord,
die jahrelange Erfahrung zeigt, dass uP verlegte Rohre in spätestens 5 Jahren nicht da enden, wo mann sie braucht.


Das ist wohl wahr. allerdings ist der Raum an sich sehr speziell. D.h. es gibt eigentlich nur eine Variante die Sinn macht wo man die Leinwand hängen kann. Auch diese Fußleisten gehen eigentlich gar nicht, da an beiden langen Seiten des Raums entweder Türen oder Durchgänge zu Nebenräumen sind. Damit kann man Leitungen nur oben herum verlegen.
So habe ich es zu diesem Zeitpunkt erstmal ordentlich und irgendwelche Eckleisten zum verstecken unter der Decke oder so kann ich dann immer noch machen wenn es nicht mehr geht.

Das mit den Bodentanks habe ich auch durchgedacht. Das scheiterte leider auch an der Raumstruktur und der Form der Estrichplatten als auch an dem "WAF", da Bodentanks in dem Massivholzdielenboden nicht akzeptiert wurden ;-)
minioverlord
Neuling
#10 erstellt: 31. Okt 2010, 18:22

Pansenjoe schrieb:
Darf ich fragen warum du Cat7 verwenden willst???
Solange du micht das UTP Kabel nimmst,sondern S-FTP oder besser passiert da auch nichts.

Gruß Pansenjoe


Naja, ich bin selber Informatiker, und habe mich für das "Zukunfstsichere" Kabel entschieden, da der Mehrpreis vernachlässigbar war.

Ich habe das ganze Haus mit Cat7 Verkabelt in jedem Raum gibt es dazu entsprechende Cat6 Dosen (die kann man irgendwann immer mal austauschen wenn es Cat7 Dosen zum akzeptablen Preis gibt und die Notwendigkeit bestehen sollte. Das Kabel zu tauschen ist aufwendiger

Die ganzen Kabel laufen im Keller im Technikraum zusammen in einen 19" Wandverteiler auf drei Cat6 Patchfelder.

Damit habe ich dann eine dienstneutrale Verkableung und kann beliebig Telefon/ISDN/Daten patchen.

Hinter der Leinwand am TV gibt es eine Cat6 Doppeldose und an der anderen Seite bei den Komponenten (Beamer, Receiver, konsole,...) gibt es zwei Doppeldosen.

Das Wohnzimmer habe ich heute fast fertig verkabelt. :-)

Ursprünglich hatte ich vor einmal Cat Kabel von einer Seite zur anderen zu verlegen und einen USB 2.0 Umsetzer darüber laufen zu lassen. Der War trotz USB 2.0 allerdings schrott und kat nur minimale Datenraten gebracht.

Jetzt hab ich ein 15m USB Kabel gelegt mit Zwischenverstärkern.

Grüße,
MiniOverlord
bounce-mme
Ist häufiger hier
#11 erstellt: 01. Nov 2010, 10:08

minioverlord schrieb:

Ich habe das ganze Haus mit Cat7 Verkabelt in jedem Raum gibt es dazu entsprechende Cat6 Dosen (die kann man irgendwann immer mal austauschen wenn es Cat7 Dosen zum akzeptablen Preis gibt und die Notwendigkeit bestehen sollte. Das Kabel zu tauschen ist aufwendiger

Die ganzen Kabel laufen im Keller im Technikraum zusammen in einen 19" Wandverteiler auf drei Cat6 Patchfelder.

Damit habe ich dann eine dienstneutrale Verkableung und kann beliebig Telefon/ISDN/Daten patchen.

Hinter der Leinwand am TV gibt es eine Cat6 Doppeldose und an der anderen Seite bei den Komponenten (Beamer, Receiver, konsole,...) gibt es zwei Doppeldosen.



da wird man ja neidisch beim lesen... so eine komplette verkabelung ist schon was wert
anwaeltin66
Neuling
#12 erstellt: 23. Jan 2011, 22:45

minioverlord schrieb:

bui schrieb:
Hi minioverlord,
die jahrelange Erfahrung zeigt, dass uP verlegte Rohre in spätestens 5 Jahren nicht da enden, wo mann sie braucht.


Das ist wohl wahr. allerdings ist der Raum an sich sehr speziell. D.h. es gibt eigentlich nur eine Variante die Sinn macht wo man die Leinwand hängen kann. Auch diese Fußleisten gehen eigentlich gar nicht, da an beiden langen Seiten des Raums entweder Türen oder Durchgänge zu Nebenräumen sind. Damit kann man Leitungen nur oben herum verlegen.
So habe ich es zu diesem Zeitpunkt erstmal ordentlich und irgendwelche Eckleisten zum verstecken unter der Decke oder so kann ich dann immer noch machen wenn es nicht mehr geht.

Das mit den Bodentanks habe ich auch durchgedacht. Das scheiterte leider auch an der Raumstruktur und der Form der Estrichplatten als auch an dem "WAF", da Bodentanks in dem Massivholzdielenboden nicht akzeptiert wurden ;-)


Habe ich so gemacht, aber in ein eckiges Rohr aus Holz, so merkt dass kaum jemand!
minioverlord
Neuling
#13 erstellt: 23. Jan 2011, 23:00
Da jetzt nach der langen Zeit nochmal wer den Thread ausgegraben hat kann ich ja vielleicht kurz berichten.

Ich habe also alle in Rohren unter Putz liegen, einige der LS Kabel liegen zusammen mit USB und HDMI in einem 50mm Rohr.

Die 15m HDMI übertragen problemlos das 3D Signal des Bluray-Players (mit AV Receiver dazwischen).

Der Audio Return Channel vom SAMSUNG 50" Plasma zum Denon AVR 3311 funktioniert prima.

Hab eine Aktive 15 USB Verlängerung gelegt. Der USB 2.0 über CAT-5 Adapter hat nichtmal USB 1.0 Geschwindigkeit geliefert.

Ansonsten bin ich jetzt sehr zufrieden und kann mich an das Finetunig begeben :-)

Minioverlord
Suche:
Das könnte Dich auch interessieren:
HDMI oder Cat7 ?
Bookers am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  2 Beiträge
STP oder Cat7
DonPedro124 am 20.02.2023  –  Letzte Antwort am 21.02.2023  –  3 Beiträge
Denon-Link und Cat7 ?
corcoran am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  7 Beiträge
Rear Lautsprecher - dünnes Lautsprecherkabel für 1,5cm Rohr
papabär449 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  5 Beiträge
HDMI Dose Belegung - Farben anders als in Anleitungen
Chrische81 am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  7 Beiträge
Steuerung TV-Lautsprecher via HDMI
captainjack_w am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  7 Beiträge
HDMI Bildstörung (flackern & rauschen)
Paddy2306 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  4 Beiträge
Brauche HDMI-Lautsprecher, Koax - Kabel
Marcool am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  8 Beiträge
HDMI Sound über externe Lautsprecher?
petzipelle am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  10 Beiträge
HDMI/Lautsprecher Verkabelung über Leerrohr
rilkar am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  2 Beiträge
Foren Archiv
2011

Anzeige

Produkte in diesem Thread Widget schließen

Aktuelle Aktion

Partner Widget schließen

  • beyerdynamic Logo
  • DALI Logo
  • SAMSUNG Logo
  • TCL Logo

Forumsstatistik Widget schließen

  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwarox
  • Gesamtzahl an Themen1.555.596
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.337

Hersteller in diesem Thread Widget schließen