Kaltgerätestecker 2-/3-polig?

+A -A
Autor
Beitrag
inquisitor.koch
Ist häufiger hier
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 21:36
Hallo zusammen,

ich benötige für meinen Rotel-Player ein anderes (längeres) Netzkabel. Das Originalkabel ist ein Kaltgerätestecker mit 2-poligem Anschluss auf der Geräteseite (wie z. B. auch bei Marantz).

Frage: Kann ich auch die üblichen 3-poligen Kaltgeräte-Netzkabel als Ersatz verwenden?

Wenn schon ein neues Kabel dachte ich schon an die netten "Voodoo-Kabel", die man so im Fachhandel gerne als unbedingt notwendig verkauft bekommt. An Klangsteigerungen glaube ich nicht. Soll ein rein optisches und praktisches (wegen Kabellänge) Tuning sein...

Ist halt nur die Frage, ob 3-poliges Kabel an 2-poligem Anschluss (sicherheits-)technisch ok ist!?

Viele Grüße ,

Alexander


[Beitrag von inquisitor.koch am 19. Sep 2009, 21:39 bearbeitet]
kptools
Hat sich gelöscht
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 04:15
Hallo,

ja, das ist problemlos möglich. Da es sich aber um eine Verlängerung mit dreipoligen Steckverbindern handelt muss auch ein dreipoliges Kabel verwendet werden, bei dem der Schutzleiter beidseitig angeklemmt wird. Er wird in diesem Fall dann nur einfach nicht genutzt.

Bei den serienmäßigen zweipoligen Kabeln wird geräteseitig mechanisch sichergestellt, daß diese nicht für dreipolige Geräte einsetzbar sind, indem bei der Kaltgerätebuchse der dtitte Pol geschlossen bzw. nicht vorhanden ist und somit erst gar nicht in einen dreipoligen Gerätestecker gesteckt werden kann.

Grüsse aus OWL

kp


[Beitrag von kptools am 20. Sep 2009, 04:46 bearbeitet]
DesisfeiHiFi
Stammgast
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 05:45

inquisitor.koch schrieb:
Wenn schon ein neues Kabel dachte ich schon an die netten "Voodoo-Kabel", die man so im Fachhandel gerne als unbedingt notwendig verkauft bekommt. An Klangsteigerungen glaube ich nicht. Soll ein rein optisches und praktisches (wegen Kabellänge) Tuning sein...


Hallo Alexander,

bei tk-audio kannst Du Dir eins machen lassen, das von der Länge genau passt, schnuckelig aussieht und bestens verarbeitet ist.

Grüße,
Christian
inquisitor.koch
Ist häufiger hier
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 07:16
Hallo,

danke für Eure Antworten und Tipps.

Aber: "...muss auch ein dreipoliges Kabel verwendet werden, bei dem der Schutzleiter beidseitig angeklemmt wird."

Ist das bei den üblichen 3-adrigen Netzkabeln der Fall, wie z. B. von tk-audio angeboten?

Sorry, wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich habe von Elektrik definitiv keine Ahnung

Grüßle ,

Alexander
kptools
Hat sich gelöscht
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 07:45
Hallo,

dort steht zwar "nach CE gefertigt", das sagt aber rein gar nichts darüber aus, ob tatsächlich nach einschlägigen Vorschriften produziert wird, denn einen expliziten Hinweis auf die VDE oder IEC findet man dort nicht.

Die Kabel sind aber "normgerecht", zumindest was die Leiterzahl angeht. Kaufen würde ich dort zu den völlig überzogenen Mondpreisen jedoch nichts.

Grüsse aus OWL

kp
bautzel
Stammgast
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 08:09
Hallo Alexander

Du meinst wahrscheinlich sowas hier.

Du kannst diesen direkt nehmen oder halt ein längeres Kabel.

Klangtechnisch ergibt es Null Änderung.


Das Originalkabel ist ein Kaltgerätestecker mit 2-poligem Anschluss auf der Geräteseite

Das ist die Erdungsleitung (Gelb-Grün) die dort fehlt. Sie ist aber bei Hifi Geräten nicht nötig, da dort aus Sicherheitsgründen bauarttechnisch die Sicherheit (wie schon KP-Tools erklärt hat)gewährleistet ist.

Gruß
Jochen
rebel4life
Inventar
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 08:14
Wenn das Kabel einen Schukostecker hat (ausgenommen diese Gummstecker z.B. beim Staubsauger, bei denen ist aber an der Seite auch kein Metallstreifen), dann muss der Schutzleiter durchgehend verbunden sein und das stellt man spätestens bei der Prüfung des Kabels fest, bei 5m Leitungslänge darf der Widerstand höchstens 0,3Ohm betragen, wenn der höher ist, gibt es entweder einen Kabelbruch oder das wurde so hergestellt - dann ist der Kabelhersteller mit 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit bei einem Schaden (Personenschaden) dran wegen fahrlässiger Körperverletzung oder ähnlichem.

Deswegen werden solche Firmen auch darauf achten, dass der wirklich verbunden ist - sollte das nicht der Fall sein, kann ein kleiner Betrieb da schon vor dem Ruin stehen.

Wenn das Gerät keinen Schutzleiter braucht, aber eine Kaltgerätebuchse hat, dann kannst du auch getrost das 3 polige Kabel nehmen, da passiert nichts.


MFG Johannes
Suche:
Das könnte Dich auch interessieren:
Netzkabel 3 Polig statt 2 Polig verwenden?
Jann1k am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  3 Beiträge
Kaltgerätestecker
isogrifo am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  10 Beiträge
unterschiedliche Phase bei Kaltgeräte-Eibaubuchse
ciena am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  18 Beiträge
Kreuzverschaltete Netzkabel
Father12 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  50 Beiträge
Kaltgerätestecker nachrüsten
mc_east am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  90 Beiträge
Tuning Netzkabel & Steckerleiste oder Voodoo?
DirkF am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  13 Beiträge
Kurze Frage zu Kaltgerätestecker
Keeev_xD am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  15 Beiträge
Netzsteckerpolung bei Kaltgerätestecker
extant66 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  5 Beiträge
Kaltgerätestecker für große Leitungsdurchmesser
Keksstein am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  3 Beiträge
Netzkabel Revox
hal-9.000 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  19 Beiträge
Foren Archiv
2009

Anzeige

Aktuelle Aktion

Partner Widget schließen

  • beyerdynamic Logo
  • DALI Logo
  • SAMSUNG Logo
  • TCL Logo

Forumsstatistik Widget schließen

  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.313

Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen